Цитата(profeMaster @ 30.8.2016, 14:12)

у этого вентилятора при старте ток 0,4 А,
номинальный ток?
Много вопросов про защиту вентилятора, но так нигде и не написали, какова же номинальная мощность АД вентилятора, ну да ладно.
Тепловая защита (т.е. от перегрузки) выбирается по номинальному току, а не по пусковому, который нужен как доп параметр при выборе типа (буквенного кода) защитной аппаратуры, например, плавкой вставки.
И ещё. Не забывайте, что цена АВ на 1А, и тем более на 0,5А (который тоже не защитит от перегрузки в данном случае), обычно в разЫ выше цены ходовых номиналов на 6-10-16А у той же фирмы, и в результате может оказаться дороже вентилятора. Так что применение низкоамперного автомата в данном случае - пмсм ненужное пижонство.
Ставьте АВ 6А в щитке на защиту проводки, а возле вентилятора плавкую вставку в соответствующей арматуре. Либо в виде специальной разъемной клеммы под предохранитель, если там рядом есть щиток или коробка, либо в разрыв провода, по типу автомобильного. А вообще в хороших АД тепловая защита в виде термореле встроена в обмотку двигателя, почитайте мануал на него. Может, достаточно будет автомата в щитке для защиты проводки.
По сечению провода: чем больше, тем лучше. 1 мм2 вполне достаточно, как и 0,75 мм2 (про длину кабеля вы тоже скромно умалчиваете, принимаем метров 5).
Большее сечение (как в заграничной таблице постом выше) выбирается из других соображений: конструктивных и технологических ограничений, отраслевых норм и т.д.). Вам оно не надо, не забивайте себе лишним голову.